回复:使用S7-200smart SR40+SB AE01信号板遇到的问题。

童心

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2010-03-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-03-10 16:25:04

21楼

我也遇到了同样的问题,使用SB AE01信号板有时会莫名其妙的停机,有时会突然数值不动,死机了,只有断电再启动才能恢复,故障发生不频繁,有时一天一次两次。我先后在三台机器上试用AE01,陆续产生了同样的故障,无论怎样添加抗干扰措施,都无济于事。最后把信号板换成EM AI04模拟量输入扩展模块,就什么故障都没有了。实践证明西门子的这个AE01模拟量输入信号板有严重设计缺陷,不能用啊!