处理过类似问题。如果是在维护过程中出现的问题,以前P100=4已经使用过了,说明参数设置没啥问题,P100=3能运行,码盘反馈是准确的吗?可用示波器结合Driv使用观察,如是反馈准确,码盘问题可以排出了。我遇到的问题是6SE70的电流检测板选型错了,西门子原厂产品居然出现如此低级问题,真是不可思议。但我也用了好几年了没发现。更换掉电流检测板后,问题就再没出现了。可参考一下。