P100=4,是需要编码器参与的闭合控制,P100=3是频率控制,是不需要编码器参与的控制,我曾经碰到过也是70变频器因为变速箱内机油进入电机内部,最终进入到编码器内,导致编码器不能正常运行,导致电机运行不正常,速度波动大,易出现过电流等问题,更换编码器后就正常了,在更换之前将P100=3,电机是可以正常运行的。相对于屏蔽了编码器。