回复:编码器电缆屏蔽层接地问题

绝对值编码器

  • 帖子

    80
  • 精华

    2
  • 被关注

    31

论坛等级:侠客

注册时间:2016-12-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-03-10 22:49:55

12楼

如果看手册,是屏蔽层两端接地,但是我大部分情况下会推荐用户单端接地,甚至两端都不接地,接收端通过一个电容再接地。屏蔽层的主要目的是防高频干扰,而接地如果不规范有时反而会引入低频干扰。针对低频干扰就是要分段隔离。屏蔽层两端接地的前提是现场做得非常规范,两端是始终等电位的,而现场有时难以做到(例如振动引起的节点的松动等),或者低频干扰严重对编码器信号源头的干扰,这样接收单端接地会更好。理解抗干扰原理,主要矛盾是哪个干扰更严重,要保护什么,不必教条手册,没有千篇一律的定式。