以下是引用123new在2017-03-10 07:03:54的发言 >4楼

用的就是模式7,而且确定已经归零了。 只是每次循环电源,不管断电前实际位置是多少,再上电后实际位置都会变成0(原点位置),实在没办法了

以下是引用Zane在2017-03-09 23:20:35的发言 >3楼:位置环编码器是绝对...

引用3楼详细内容:

位置环编码器是绝对值编码器的话,使用被动寻参方式,MC_Hmoe指令采用模式7

TO的位置值,是由绝对值编码器的值加TO的偏置得到的,每次上电都变成零,只有一种可能,就是轴被初始化了。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download