楼主原来使用机械式继电器控制电磁阀有什么问题吗?
请教各位侠,设备中控制DSG-01系列电磁阀(DC24V线圈,保持电流1A左右)的继电器(施耐德RXM4AB系列,触电额定电流6A)过段时间总出现触点接触不好的情况,不是控制电磁阀的继电器则正常使用,且二者吸合频率是相同的。
1、以上情况是什么原因造成的?
2、有没有好的办法?
选用欧姆龙LY2NJ继电器,将两组触点串联使用控制液压阀的线圈。肯定比你使用施耐德的那个继电器寿命长。