以下是引用YUKJ在2017-03-11 21:07:58的发言 >2楼

 224的模拟量映像32 AI / 28 AO 总数最大 44. 六个扩展模块没有超过7个.

EM231有8AI和4AI两种, 你的AI输入点数是多少? 有超过吗?

5V,24V消耗电流倒是没有超出224的背板电流允许.

1、EM231用的是4入的;EM235是4入1出;

2、原系统是第1、2、3、4扩展位是EM231,第5扩展位是EM235;工厂想再扩容,本打算在第6、7位再扩展两个EM235;

3、AI通道合计28个,AO通道6个,共计34个;

4、24VDC电源,采用的独立开关电源,容量应该够用;


评论