回复:在wincc中怎么显示acsii码?

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-03-12 01:05:41

7楼

WinCC变量转换没有单独转换为BCD码的,只能用脚本合并4个外部变量为一个内部变量来用了。
0~9的ASCII码是48~57,所以合并的公式是:内部变量=(db550.dbb126 - 48)*1000 + (db550.dbb127 - 48)*100 + (db550.dbb128 - 48)*10 + (db550.dbb1269- 48)。也可以直接把公式写道输入输出域的输出值的动态向导输出栏中。