既然肯定问题在电脑端,那就用TCP IP抓包软件看数据包是不是错误了或者用第三方Modbus TCP软件测试一下是否能够连上通讯,连不上取消桥接后再试。如果都连不上就考虑网线是否有问题了(网卡绿灯快闪表示硬件连接正常)。话说为啥用硬件网桥?也不怕485转接卡被无关数据请求到瘫痪…
Modbus协议是公开的非常简单的通讯协议,也可以自己写个测试软件测试。Modbus TCP通讯不需要安装什么软件的,正常的Windows系统都能直接通过stocke跟Modbus TCP进行通讯。