恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-03-12 08:40:55
7楼
不一样哦。
楼主本身用的就是S7 1214C,而且还不是模拟量转换,是数字量设置频率;只不过用了模拟量转换器。
它这种最好使用一个24V的LOGO!0BA8了(带4路 AI);连电源都可以不要,直接使用MM420的24V辅助电源输出。因为LOGO! 0BA8的耗电才48毫安!和MM4系列的非稳压24V电压范围正好相配。
而且LOGO! 0BA8 自带模拟量输入,直接可采集MM4的模拟量输出信号(实际频率;电流。。。);
用LOGO数字量通过MM4的MOP去设置MM4;才需要它的两个DQ。
通过以太网,很容易使远程获得MM4的实际状态;形成闭环。
中间的通讯硬件选用就好解决了。反正都是以太网,能联通就行。
用不着什么USS协议。
从前我写过一个帖子,找找看。
原贴:
原贴的一些问题,现在的LOGO 0BA8 SF4都解决了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主