回复:s7400冗余改硬件

阡行

  • 帖子

    79
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2006-09-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-03-12 21:39:15

8楼

展开查看
以下是引用Letham在2017-03-06 10:25:25的发言 >6楼

你的这句话很有歧义?

是仅仅改了程序,还是在硬件组态里增加了一个远程IO站?
如果是硬件组态里 增加了一个远程IO站,那么,请检查组态,并且,重新下载硬件组态到2个CPU,程序方面也要重新下载到你的FLASH卡里。
如果还是不行,请 上载 诊断缓冲区的信息。

以下是引用阡行在2017-02-27 08:28:00的发言 >2楼:没有,只是在改动的...

引用2楼详细内容:

没有,只是在改动的程序里面增加了一个从站

增加了一个DP从站,硬件组态和程序都有改动,下载时,我把两个Cpu都拨在停止位置,然后分别将程序下载到存储卡。上电后系统报错,检查发现新添加站的终端电组未拉,于是拉上电阻重新上电,报冗余错误。没办法了,现场不能耽误太久,就把没改动之前的原程序恢复(新增DP站断开,终端电阻也恢复),下载后还是报冗余错误,下面传图,麻烦大家帮忙分析下,谢谢
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54621条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。