变频器采用外部24V供电(通过X9:1/2),并通过X9:4/5控制变频器进线接触器。设备不能启动,发现变频器PMU交替显示008和A017,在论坛上搜索相关信息,原因基本上是IGD板或光纤故障,因库房较远又是夜里12点,在通知库工的同时检查变频器的状态:
1 r550中bit0--ON/OFF为0,bit1--OFF2为0;
2 检查X9:1/2端的电压为24V,X9:1端对外壳有24V,X9:2端对外壳有0V,CUVC板X101:1/2端的电压为13.6V,X101:1端对外壳有22V,X101:2端对外壳有8V;
怀疑CUVC板或电源板有故障,但检查同电气室其它变频器的CUVC板X101:1/2端时均是13.6V。在拔掉X9插头,准备合进线接触器来检查CUVC板X101:1/2端电压时,因别的原因未实施,重新插上X9后,PMU显示变为了009,变频器正常可以启动,但此时CUVC板X101:1/2端的电压依旧。
请问各位大侠,CUVC板X101:1/2端电压为13.6V,与此次变频器显示008和A017有无关联?