6SE70变频器PMU交替显示008和A017

已锁定

李文华

  • 帖子

    1070
  • 精华

    31
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

6SE70变频器PMU交替显示008和A017

6304

6

2017-03-12 22:13:22

变频器采用外部24V供电(通过X9:1/2),并通过X9:4/5控制变频器进线接触器。设备不能启动,发现变频器PMU交替显示008和A017,在论坛上搜索相关信息,原因基本上是IGD板或光纤故障,因库房较远又是夜里12点,在通知库工的同时检查变频器的状态:

1 r550中bit0--ON/OFF为0,bit1--OFF2为0;

2 检查X9:1/2端的电压为24V,X9:1端对外壳有24V,X9:2端对外壳有0V,CUVC板X101:1/2端的电压为13.6V,X101:1端对外壳有22V,X101:2端对外壳有8V;

怀疑CUVC板或电源板有故障,但检查同电气室其它变频器的CUVC板X101:1/2端时均是13.6V。在拔掉X9插头,准备合进线接触器来检查CUVC板X101:1/2端电压时,因别的原因未实施,重新插上X9后,PMU显示变为了009,变频器正常可以启动,但此时CUVC板X101:1/2端的电压依旧。

请问各位大侠,CUVC板X101:1/2端电压为13.6V,与此次变频器显示008和A017有无关联?

6SE70变频器PMU交替显示008和A017 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5852条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。