恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-03-13 08:41:14
12楼
出问题,是和长时间停电有关。温度变化过程中,对于运行几年的设备,各个插接头的接触点发生变化,导致信号不良是很有可能的。以至于再起动时,出现部件“丢失”、报错。
复位过程中,估计是现场人员误操作了。BOP20按钮没注意按错了,或按得时间长了。
总之,以后遇到此类停电情况,如果是已经长期运行了,就安排设备清理检修。包括清理去除插头插针表面的“氧化层”。(有些不是氧化层,是空气中的沉积物质。高电压时可通过通电时电火花自清除,低压信号做不到。) 这样就可以继续无故障运行几年了。这种工作不做,实际上隐患还是存在的。不知道哪天“爆发”。
如果是有计划的停电,就应该在停电之前,做好“运行中”的系统完整备份。
停电之后,再起动出现的故障,只需要做离线-在线的比较,就很容易找到问题。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主