回复:编码器电缆屏蔽层接地问题

绝对值编码器

  • 帖子

    80
  • 精华

    2
  • 被关注

    31

论坛等级:侠客

注册时间:2016-12-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-03-13 09:13:48

16楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-03-12 17:38:17的发言 >15楼

关键是,不是所有的系统都是按照西门子的EMC来安装布线的。所以才会出现各个系统单元的导电外壳电位不相等的情况,才出现诸如单端接地还是双端接地困惑。


不错,屏蔽层就是防止空间高频辐射的一种有效防护。但是,因为它(电缆)两端金属导电外壳存在电势差,此时如果双端接,这个屏蔽层就变成了一个电流载流体,不仅不能起到屏蔽噪声辐射,反而传导了噪声。单端接确实能够起到屏蔽辐射干扰。可是新的问题又来了,两地不等电位导致的“地不平”问题,同样会把一个有效的脉冲搞畸变。编码器信号还是不能躲过这一劫的。


所以说,对于传动系统,可靠性的基础在EMC与EMI的防护。


另外,在国内有一个德国专做电缆的制造商,叫“缆普”公司。如果好事,可以看看他的产品样本,其中编码器专用电缆有许多结构种类,看后就会很开眼界的。在这方面,世界各国对EMC和EMI防护都是有标准和对应产品的。当然,得花费更多的成本。唉,就是这样。品质需要费用支持。

“可是新的问题又来了,两地不等电位导致的“地不平”问题,同样会把一个有效的脉冲搞畸变。编码器信号还是不能躲过这一劫的。”

这才是问题,等电位的概念是针对静电、低频干扰的,对于高频辐射用全金属屏蔽层保护(多层反射与吸收,利用高频的衰减快的特性),最好是整个金属包裹。本来屏蔽层的任务与等电位关系不大,但是变成了检验等电位的一种手段了,一旦等电位没有做好,两端接地反而会带来信号被低频传导的干扰,或者直接对信号源编码器干扰了,这其实应该是编码器厂家做好自己编码器的设计,或者选型编码器信号用含有反相信号去对抗这样可能的干扰,而非屏蔽层设计原理本意,同时用户项目设计等电位与调试时检查好等电位。而这种等电位我们在检查时是静态的,在运行动态或者运行一段时间后,无法始终去检查判断,针对国内自动化行业一个项目并非一家从头至尾的包揽,八国联军各家都有自己已经做好了是别家没做好的推诿,较难有一个长期符合EMC实验室条件的等电位。我常建议是一端接收端接地,对于金属屏蔽层抗干扰的意义牺牲不大,这也是对于现状的无奈,我们不可能面对只有一家在现场,西门子大公司全包了除外。

@Q 精浦GEMPLE