我们是四川华蓥水泥厂,现遇到一些问题,希您们能在百忙中解答!
我厂的DCS系统,全部采用贵公司的产品:共用三台CPU414-2DP PLC,下通过L2网挂ET200模块;上通过CP443-1、经H1网线、收发器、6ES5 727接口电缆、到工控机CP1413网卡。用WinCC4.01组态。
所遇到的问题主要是关于CP1413的。情况是这样:
我厂原来用的工控机是研华IPC610,CPU卡是PCA6159,Pentium 233MMX,今年其中的两台主板(CPU卡)损坏,换用了研华较新的CPU卡6179、PIII 866,128MB RAM。换用后,WINCC能正常使用,CP1413的驱动程序能正确安装,但却不能测试通过!
开机或在 “Setting the PG/PC interface(R4.0.7.4-Re14,0,7,153)”中用“Restart”则出现如下提示:
=================================================
Error:0x100e
CP Type:->CP_H1_1
DPRAM:0x000e0000
The DPRAM of CP Can't be found!
A possible is configured IO Port!
Please check if the IO port address:->3E0!
=================================================
可以确认,网卡CP1314是好的,因在用原来的工控机CPU卡能正常使用。
我们试了很多方法,包括修改IRQ,内存范围,BIOS设置,重装操作系统Win95,98中英文版……都无济于事。
我们怀疑:
1、是CP1413本身驱动程序的问题,它不适用于新的主板;
2、是新主板的问题,它已经不支持CP1413这种老ISA卡,但其技术说明中明确支持HISA,请问HISA和CP1413的接口不兼容吗?
种种方法不能解决后,我们又想到将网卡升级,请问CP1613能代用CP1413吗?它的价格大概在多少?
注:以上的“主板”均指工控机CPU卡,“网卡”均指CP1413,CP1413是在98年购卖。
因我们地处偏僻,信息不畅,以上问题,敬请指点!