该系统相关的三个器件S7 200 SMART控制器、EM AE04模块和一个带4-20mA输出仪表。但是AE04输出的数据字经常偏小而且上下波动。下面是我的实验过程:
仪表是用来测量PH的,设置4-20mA电流对应PH:0-14。先对仪表的电流输出的准确度做检验:仪表当前PH12.08,经计算理论输出电流为17.80mA,用万用表实测显示17.70mA,基本正确。
将控制器、AE04和仪表连接在一起,用电脑监控:当前PH值11.72,转化为数据字理论上应该为24045。但监控中显示AE04 3端口AIW22显示19092--17450之间跳动,不仅数值偏小而且还跳动。
换了1号端口还是一样。
PS:S7 200 SMART控制器和AE04模块不是同时购买。之前AE04模块和其他S7 200 SMART控制器运行读取正常。换到该系统后就出现这个现场。
请各位大侠,帮帮分析。