回复:S7 200 SMART模拟量输入模块EM AE04读取信号偏小且不稳定

luxinggen

  • 帖子

    15
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2014-04-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-03-13 10:27:20

2楼

展开查看
以下是引用聂昌在2017-03-13 10:07:54的发言 >1楼

 你好:

          1、 4-20mA对应PH0-14,对应数据字是多少?6400-32000?

          2、我觉的这个没有完全一样的,你应该根据它的实际测量值去算线性关系!

          3、还有你说的跳动,首先你的电流值有没有跳动?如果没有,是不是存在干扰?接地做好了?

 1、 4-20mA对应PH0-14,对应数据字是5530-27648?

 2、仪表电流没有跳动,输出比较稳定,接地确实没有做,这个等下我试一下。


 问题:毫安值转化为数据字后,为什么会少,一直搞不明白。我相信西门子的模拟量转换线性度应该没有问题的。