以下是引用Letham在2017-03-13 11:54:51的发言 >2楼

pid参数不合理!2秒 被控对象时什么?积分作用要这么强?但是 比例 又是小于1?PV和SP正常取值范围多少?

以下是引用qqzxx123在2017-03-13 07:38:17的发言 >楼主:PID这个块,cont_c...

引用楼主详细内容:


PID这个块,cont_c是否必须放在OB35一类的中断里面,还是可以随便放在一个功能FC中。

厂家做的程序直接放在了FC中,其他车间的300程序是放在OB35中。

1500中比例给到0.01,积分时间设置到2S或者更小,但是一旦自动使用PID控制,阀门或者变频器直接开到了最大。

各位老师帮忙看看!谢谢!

我是菜鸟,PID只是看见厂家给的程序里带的,这次的1500厂家没给调出来,想自己试试,他的程序有几个PID都是只用了P控制,结果阀门都是全开全关,气动调节阀当切断阀用了。