回复:Wincc与1500PLC 通讯-变量连接实验-通过AS符号连接

kibu

  • 帖子

    550
  • 精华

    4
  • 被关注

    48

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-03-22

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-03-14 08:49:08

8楼

展开查看
以下是引用太阳神2009在2017-03-13 15:15:56的发言 >6楼

是全局DB数据块,连接的1500CPU是真的,还不是仿真的,但就是读不到数据块,只有变量表的能读取。不知道是什么问题。

以下是引用kibu在2017-03-13 10:59:54的发言 >5楼:读取过DB 块的,但...

引用5楼详细内容:

读取过DB 块的,但是是一个全局DB数据块,不是某个功能块的背景数据块,背景数据块能不能读,还没有实验过

以下是引用太阳神2009在2017-03-13 00:44:12的发言 >4楼:变量表的输入、位内...

引用4楼详细内容:

变量表的输入、位内存变量都可以读取,但是DB块的却读取不到(已勾选了可从HMI访问、在HMI中可见,我看视频资料是可以读取DB块),不知道是什么原因。你试过可以读取DB块吗?

1500PLC 的DB块默认是符号寻址,不是绝对地址寻址。

如果你在wincc手动添加变量是按照绝对地址添加,AS符号连接需要在PLC内拉取变量到wincc,按照符号寻址的。

如果手动添加变量后面的绝对地址可能和实际数据地址难以对应上,1500的DB块符号寻址以后会自动优化,符号不变,但是添加新变量或者删除其他变量,都会导致同一符号的绝对地址发生变化

下图里的变量是AS符号建立的,地址栏的地址很特殊,最后一行是手动添加的新变量,地址空白肯定不会有数据,但是添加地址,也只能是绝对地址

建议尽量用AS符号连接从PLC拉取变量,不要手动添加