回复:装置型s120的整流回馈部分奇怪问题

ZD_JY

  • 帖子

    1083
  • 精华

    8
  • 被关注

    92

论坛等级:至圣

注册时间:2016-12-29

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-03-14 12:21:52

15楼

展开查看
以下是引用旎戈在2017-03-14 08:22:11的发言 >

请问楼主你是怎么解决的,进行重新调试?恳请把你的想法写出来,让大家共鸣!

您好,现场问题是公司同事处理的,大概步骤,停电时查看预充电回路的器件好坏,另外整流回馈x41的使能线是否正常连接,最后上电,通过starter查看整流回馈信号是否传到了cu320,发现整流回馈的r2状态不对,p10为调试复位状态,以后修改p10为0,上电正常