以下是引用zd109在2017-03-14 12:21:52的发言 >15楼

您好,现场问题是公司同事处理的,大概步骤,停电时查看预充电回路的器件好坏,另外整流回馈x41的使能线是否正常连接,最后上电,通过starter查看整流回馈信号是否传到了cu320,发现整流回馈的r2状态不对,p10为调试复位状态,以后修改p10为0,上电正常

以下是引用旎戈在2017-03-14 08:22:11的发言 >:请问楼主你是怎么解...

引用详细内容:

请问楼主你是怎么解决的,进行重新调试?恳请把你的想法写出来,让大家共鸣!

这是有人动手改了BOP上的参数造成的,一个是对bop不熟悉,二是 感兴趣,只改了P10参数,还比较好办。

这就是为什么有的项目,都不带BOP的原因,只要有一两个,出现故障在按上查看,或从上位机和笔记本看故障。