回复:G120_CU240E-2换CU250S-2的参数设置问题

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-03-14 14:56:37

4楼

展开查看
以下是引用fjn在2017-03-09 21:42:48的发言 >楼主

G120_CU240E-2换CU250S-2,是要增加编码器,其他参数能通过BOP-2批量复制过来吗?然后再设置编码器相关参数?具体怎么操作?

这个你想的太简单了。

更换后需要最优化的,如果你拷贝,也就是使用电机参数,所以最好的办法是重新输入并优化