以下是引用我心如水在2017-03-09 09:32:42的发言 >楼主

公司低压电机全部是西门子simocode控制,前几天一同事用电脑连接simocode时导致电机跳停,故障记录报configurating fault配置故障,复位启动正常,当时操作步骤是电脑先开机连接线插入电脑USP口再插入simocode,停机检修时我们反复试插这台设备未在出现跳停。他碰到了好几次这种现象,同一台电脑不是同一台设备,那位大神帮我解疑释惑?

出现这个现象,我觉得是你那个同事操作错误,simocode有不同的应用,当你打开一个离线项目与在线配置不一样时(比如说:电流互感器的变比不一致,或者与离线相比,多了一个零序电流接地模块,等等,),你在线的时候,可能会询问你,是否接受一致性,等字样,因为是英文,所以不一定每个人都能看懂, 还有simocode软件版本也有好几种。若调试的时候用版本高的下载,其它低版本的软件会有不一样的地方,我试过了。 90%的可能是操作错误。细心的观察,不要想当然