展开查看
以下是引用秀空在2017-03-14 10:06:47的发言 >8楼

谢谢 渔明鱼工,shine

MPI的波特率原程序看到的是187.5.可是连不上。但是这这口有接紫色线,在用。

用网线可以连接。

根据你前面的贴图,那个硬件组态应该是有问题的,DP总线没有挂到任何一个主站上面。

PLC的实际组态可能是MPI/DP接口设置为DP,DP从站挂在这个接口上面。

你现场检查看看是不是这样,紫色的线缆是不是从CPU的X1口连接到了其他从站上