回复:关于840D的测量系统2的设置问题

菲戈

  • 帖子

    5874
  • 精华

    61
  • 被关注

    636

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-03-15 07:37:37

12楼

展开查看
以下是引用ontheway斑马在2017-03-14 19:45:39的发言 >11楼

现在机床的情况是x轴为直线电机,没有电机编码器,加了直线光栅,c轴是第三方模拟电机,用ANA带,电机自己有一个编码器,但是没有从驱动传到ANA中,而是直接用圆光栅反馈到ANA,目前显示已经激活测量系统2,且1.5=0,1.6=1,但是在轴信息里面还是测量系统1的值在改变,测量系统2的值一直为0,且x轴和c轴停止转动后就会出现25040报警

840D的话,就算你生效第二测量系统,第一测量系统的值还是会变啊。

欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com