电柜冷却风扇电源线布线不合理等造成的停机事故

1544

12

2017-03-15 13:43:10

今天早上车间反映喂料装置触摸屏不显示了,生产线挤出机因为没有料进导致停机了,到现场打开电柜门,发现内部有一个二极开关QF1跳闸了,并且上级开关也跳闸了,这个开关是控制电路的总开关。测量QF1输出端有一定电阻说明,没有短路啊。


如是先将上级总开关合闸,合QF1开关,发现电柜顶部的冷却风扇不转了。开始怀疑是否是这个风扇有问题造成的跳闸,断开总开关检查风扇回路。


发现了问题,风扇电源线出线位置和步进电机控制器的冷却风扇位置在一条线上,风扇电源线没有放进线槽内,导致电源线搅入冷却风扇内。


将搅入的线抽出,发现这根线是相线,已经断了并且有短路的痕迹。就是控制器的接地比较好,风扇的保护罩等是导体,所以就造成了裸露的相线碰地短路开关跳闸。

电柜冷却风扇电源线布线不合理等造成的停机事故 已锁定