所以我一开始就说:“首先要搞清楚屏蔽层是做什么用的?”

它不是给你做连接两侧形成等电势用的。

基础知识是:电磁场的传播是:变化的电场 -> 变化的磁场 -> 变化的电场 -> 变化的磁场 ->。。

这里的要点是变化的。变化的电流、变化的电压、变化的磁力线。。。这些才能对附近的导体产生相互感应,造成影响。


铜网屏蔽层,对屏蔽外界变化的电场是有效的。但对变化的磁场就不一定了。当其内部的电流矢量合不为零时,就可能出问题。(例如:其电缆只包括信号;而公共端是从另外的回路走的。)


要想磁屏蔽,信号线缆、通讯电缆索性就穿过廉价的镀锌铁管、电机电缆就用铁质的螺旋管,接头等等。


这些都不是接个PE母排;电柜之间大截面铜缆连接就能一了百了,解决问题的。


反之,那些远程的通讯电缆,就可以将DC 5V DC24V 做在屏蔽电缆里面。