关于17楼的问题
第一,经常遇到的现场,电机处难道不接地?作为一个传动系统,PE接地网是要把系统所有的金属导电外壳连在一起的,然后再说接大地。这一点毋庸置疑。如果系统中有部分单元金属外壳没有与系统的PE接地网连接的话,就应该纠正,用大面积的金属导体可靠连接;
第二,如果是采用了西门子的交流传动装置,变频器的输出PE端子用与动力电缆相同截面的电缆线与电机外壳的PE端子直连。这也是毋庸置疑。照此办理。如果没有这么做,立即纠正。其他品牌的不好说了,西门子的,就按推荐的接发去接即可;
第三,变频器到电机的动力电缆加PE电缆线,没有条件采用专用的3+1屏蔽电缆也无所谓,就用单颗的电缆组成4线也行,但是,按西门子推荐要求,其一不要超过50m,其二,要加屏蔽(具体什么形式均可,但一定要屏蔽)。对于散线的的屏蔽,既可以是穿金属管,也可以是金属桥架(这个现在很时兴)。如果不屏蔽,他就是一个EMI的发射和传导源。如果没有这个基本的布防,干扰编码器信号是非常容易的;
第四,就是强弱电分开敷设。这应该是常识了。必须要远离安装敷设。如果受条件限制,那强电和弱电不能同沟同槽也是必需的,用金属挡墙和各自的金属桥架把他们屏蔽分割布置。
上述四点如果有一点做不到,编码器的信号电缆屏蔽层不论如何接,从抗干扰的角度讲,也是杯水车薪,管不了用。信号不可靠问题很难解决。
抑制变频器对周边设备的发射和传导干扰,从强电处做起,事半功倍。