发布于 2017-03-15 21:25:38
1楼
呃,200的485口是支持自由通讯协议的啊,200作为主站你自己根据电缸的通讯协议写通讯程序就是了。你说的东西,都在电缸的通讯协议部分会找得到的吧。就比如公开协议的Modbus通讯03读通讯协议:开始延时 + 地址码 + 功能码 + 数据起始地址 + 读取寄存器数量 + CRC校验码,返回数据协议:开始延时 + 地址码 + 功能码 + 返回数据的字节数量 + 数据1 + 数据2 +数据n + CRC校验码
至于数字通讯,都是典型的串行通讯啊,有起始位、数据位、校验位、停止位....