回复:求助:S7-200与东辉仪表通讯例子

xxlong

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2004-06-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-06-01 06:19:11

0楼

我试了,收不到数据,可能是程序有问题!请高手指点一下:
OB1
NETWORK 1
LD SM0.1
LPS
MOVB 16#09, SMB30
MOVW 5, SMW90
MOVB 60, SMB94
ATCH INT_0, 23
ATCH INT_1, 8
ENI
MOVB 16#41, VB101
AENO
MOVB 16#41, VB102
AENO
MOVB 16#30, VB103
AENO
MOVB 16#31, VB104
AENO
MOVB 16#41, VB105
AENO
LPP
MOVB 16#30, VB107
AENO
MOVB 16#30, VB108
AENO
MOVB 16#30, VB109
AENO
MOVB 16#30, VB110
AENO
MOVB 16#34, VB111
AENO
MOVB 16#42, VB112
MOVB 16#30, VB106

NETWORK 2
LD SM0.5
EU
XMT VB100, 0

INT0
NETWORK 1
LDB= VB201, 16#41
LPS
MOVB VB209, VB300
AENO
MOVB VB210, VB301
LPP
NOT
XMT VB100, 0

INT1
NETWORK 1
Network 1
LD SM4.5
EU
RCV VB200, 0
通讯协议为:
PLC给仪表发送:AA 01 A0 00 00 4B
仪表收到后应给PLC作出应答:AC 01 08 8个字节的数据 校验字