回复:装置型s120的整流回馈部分奇怪问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23687
  • 精华

    914
  • 被关注

    1284

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-03-16 10:28:41

19楼

电路分析:

首先声明,这个BLM我没用过。

你们说的是指BLM的接触器没闭合吧?

我觉得这是有可能的。

在环境不太好的情况下,积累的动作次数,有可能被磨下来粉末阻滞;导致动作不灵敏。当闭合电路类似启停自保电路结构时,外部启动闭合的信号是短暂的,如果动衔铁有些卡阻,可能自锁信号还未完成时,闭合信号消失,接触器有可能被释放。

尤其是横装时,接触器衔铁滑道易磨损。那个地方原本是有一点点脂用于润滑;环境不好也容易粘灰;抹多了更要命。脂进入到动静铁吸合面(根镜子似的平),闭合后,断了线圈电它都不回位,接触器老是闭合的。我曾经干过这事儿。

接触器应该保养了。