电路分析:
首先声明,这个BLM我没用过。
你们说的是指BLM的接触器没闭合吧?
我觉得这是有可能的。
在环境不太好的情况下,积累的动作次数,有可能被磨下来粉末阻滞;导致动作不灵敏。当闭合电路类似启停自保电路结构时,外部启动闭合的信号是短暂的,如果动衔铁有些卡阻,可能自锁信号还未完成时,闭合信号消失,接触器有可能被释放。
尤其是横装时,接触器衔铁滑道易磨损。那个地方原本是有一点点脂用于润滑;环境不好也容易粘灰;抹多了更要命。脂进入到动静铁吸合面(根镜子似的平),闭合后,断了线圈电它都不回位,接触器老是闭合的。我曾经干过这事儿。
接触器应该保养了。