quote:以下是引用TTKX在2005-05-30 09:02:47的发言:
1.把m10.1串在定时器或者计数器里。
2.可以用c10+sm0.1 去置位m10.0
TTKX,谢谢你无私的帮助,我在plc上模拟了一下,发现下列问题请在指点一下:
把m10.1串在定时器或者计数器里,解除锁定后还在计时和计数,我的原意是不再计时和计数,另,为什么PLC掉电后定时器不记忆掉电的数值,而计数器则记忆
c10+sm0.1只有在PLC的运行状态由停止到运行才置位,但是,我的本意是让它在掉电后的情况下再运行,才置位。因为实际工作中,不会去控制PLC的运行状态,因为它的状态一直是运行的。