展开查看
以下是引用zd109在2017-03-14 12:21:52的发言 >15楼:
您好,现场问题是公司同事处理的,大概步骤,停电时查看预充电回路的器件好坏,另外整流回馈x41的使能线是否正常连接,最后上电,通过starter查看整流回馈信号是否传到了cu320,发现整流回馈的r2状态不对,p10为调试复位状态,以后修改p10为0,上电正常
以下是引用旎戈在2017-03-14 08:22:11的发言 >:请问楼主你是怎么解...
建议进行加密,密码只告诉管理人员,这样会避免乱动参数现象