以下是引用杨光cn在2017-03-16 14:42:59的发言 >4楼

PLC信号进线电压是多少?还有变送器的距离,必要可以加装信号隔离器试试

4楼说得对。加个隔离器,然后把那些0V分开吧,不安全。


如果还不行,可以考虑软件上加滤波。俺喜欢滑动平均值滤波。