   钢厂工作这八九年一直和传动设备打交道。传动这专业特点就是高电压、高电流;干的时间越长胆子越小,所谓无知者无畏;所以从事传动工作安全第一相当重要;

    处理设备故障时要与生产人员联系确认好防止设备动作伤人;其次传动设备下电挂禁止合闸牌防止他人操作;第三是直流回路的放电;放电时间越长越好;对于交流进线380V传动设备来说,一般放电时间15分钟;对于交流进线3KV、10KV传动设备来说,一般放电时间半个小时;最后还要对设备进行验电;需要特别注意的是对于交流进线3KV、10KV传动设备来说严禁万用表验电,需要专门的验电器;

传动设备最怕高温和灰尘;传动设备环境温度太高会影响功率元件使用寿命;传动设备环境湿度太高会影响设备的绝缘性能;日常巡检主要关注这两个指标;定期检修重点工作是传动柜过滤网吹扫除尘;功率单元的吹扫要采取正确的方法,否则会由于吹扫方法不当影响设备性能严重会炸机;

传动设备调试方法、设备选型、安装维护方法、控制原理这些理论知识需要具备一些电气知识才好理解,此外还必须有电机、机械相关知识;

做工控的每个专业都有它的特点,既有区别又有联系;搞PLC的人平常接触24VDC、220VAC比较多,对电的安全意识有的人可能没有搞传动的安全意识强;这一点可以从使用和对待万用表的态度看出来,有的人用完万用表档位拨到电阻档、电流档的不在少数;搞工控的有时候加着小心还会出错,更何况这样马马虎虎、大大咧咧呢?

搞传动的产品说明书、调试手册、安装手册、故障手册、参数手册是我们的掌中宝;需要慢慢的仔细的阅读;PLC控制程序可以多次优化改造;而传动设备一旦调试结束投入使用如无问题很少修改参数;我们这里有个笑话说:“搞传动的平常设备故障少,也就是复位个故障停送电;哪像我们一级的天天忙得不可开交”;他们哪里知道传动学问也不少啊;

最后还是以我的座右铭“业精于勤荒于嬉,行成于思而毁于随”结束吧;前途还很长,需要我们做的事还有好多;