回复:S120传动CU320-2DP在运行过程中BOP突然黑屏!

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    552

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-03-16 20:24:12

7楼

展开查看
以下是引用楼前在2017-03-12 23:01:44的发言 >1楼:这里基本都是西粉,对于个别故障,是不做解释的,你让西粉说坏话,那是不可能的

做技术的,是就是,不是就不是,哪有什么不说坏话,,来这探讨的不都是因为有问题??


西门子的传动我遇到的问题多了,难道因为喜欢就不说出来??隐藏??


sinamics前期因为固件低,出现了很多问题,误报故障 SLM炸机 BLM炸机,PM240起火等等我都遇到过。

有设计的原因,有使用的原因,搞清楚就是了,,


Thank you for the support.

精华帖版主置评:讲得好。实事求是,探讨问题这是来到论坛里的目的。kdrjl

评论
编辑推荐: 关闭