回复:repeater中继器使用的疑问?

kinkin

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    7470
  • 精华

    53
  • 被关注

    253

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-03-17 07:54:37

2楼

 1、总线段1和2之间的电气隔离是指,两段不是直接连接的,数据是要转发的。那个终端电阻的开关是同一段上用的,与常用的PB网络接头上面的终端电阻功能相同。

2、总线段1和2之间没有输入/输出之分,你可以把中继器当成透明的设备,它只是把一边来的数据,重新发给另一边,对于两端过来的数据都做相同处理。

3、A1/B1与A1'/B1'属同一网段(总线段1);A2/B2,A2'/B2'属同一网段(总线段2)。所以你的这种接法是具有放大作用的。