新的MCGS驱动问一下。这里面通讯都是用ISO-on-TCP协议(RFC1006),ISO协议都会有个TSAP(传输层服务访问点),编程软件使用TSAP地址是0101,触摸屏也使用0101就会造成冲突。TSAP地址0101、0200、0201、0300、0301都可以和smart 以太网通讯正常!
你怎么设置的,PC与PLC通讯时网卡驱动选择不存在ISO-ON-TCP啊