如果PLC采集量波动的同时,实际的电流也波动的话不是很正常么?
给你几个建议:
1.PLC电源0v不要跟±15v的0v接到一起了。
2.1250A这么大的直流应用场合应该是开关电源然后也是电子开关调脉宽输出的变送器的电源干扰是非常严重的最好加电源滤波器。
3.不知道你的变送器质量如何、精度如何。最好认真阅读参数表然后用高精度仪器测试参数是否达标。按照smart模拟量的27648分级精度来匹配的话,变送器必须达到2.54uV的精度啊,这可是非常高的精度测量。不管是制造工艺还是现场施工要求都是非常高的啊。常见的这种高精度的测量变送器都是直接集成到控制器件内部,输出的都是标准的0~10V信号这样可以最大的减少外界干扰。如果传感器输出的是75mV那么变送器到传感器的导线距离尽可能短而且还要处理好各种干扰问题。毕竟微伏级别的电压随随便便的无线电信号都能对它造成可怕的干扰了。特别是现在国内不少的公司直接用单片机晕传感器且只有12位精度的ADC、DAC精度完全达不到要求的。
4.建议多看看电子测量技术相关书籍,参考别人是怎样处理各种干扰的,参考别人是如何考虑问题解决问题的。