以下是引用一世天蓝在2017-03-18 08:58:37的发言 >

我主要是想跟大家一起讨论看看为什么用3个DC24V继电器的时候,电路会失灵,而如果把启停继电器换成一个DC24V的接触器,却能正常。

个人认为原因就是:直流线圈继电器线圈吸合动作时间和释放时间要比交流线圈吸合要长,就是因为剩磁的问题吧。

评论