应该说,楼主根本就没有做过实际的模拟量的处理,仅仅就是会编程而已。
话不好听,事实如此,见谅!
你可以用你的实践经验来判断,这到底是个什么样的程序
以前也用过类似的方法,实际项目,可适应性范围很小:
模拟量需要全部连续
都是线性模拟量处理,不能有开根号或者RTD这样的处理
针对楼主的程序显而易见的缺点除了上面外,另:
Out输出1000个real就是浪费,根本就不需要输出显示,悄悄放DB里就好了。
通道错误处理太粗糙,小于4mA和大于20mA是平常的事情,应该有个范围,3.6毫安或者20.3mA等都要算正常。
FC105的功能太少。仿真?替代值功能?