回复:大批量仪表量程转换(修正版)

宁超

  • 帖子

    1009
  • 精华

    39
  • 被关注

    371

论坛等级:至圣

注册时间:2012-12-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-03-18 16:14:07

27楼

展开查看
以下是引用Zane在2017-03-17 22:45:23的发言 >26楼

应该说,楼主根本就没有做过实际的模拟量的处理,仅仅就是会编程而已。


话不好听,事实如此,见谅!


你可以用你的实践经验来判断,这到底是个什么样的程序

以下是引用LJCLWYF在2017-03-17 20:57:01的发言 >25楼:   请教版主,这个...

引用25楼详细内容:

   请教版主,这个程序在实际应用中有什么坑?这样可以避免我在实际应用中少跳些坑。谢谢。

以下是引用Zane在2017-03-17 18:08:51的发言 >23楼:有在现场测试过吗?...

引用23楼详细内容:

有在现场测试过吗?


有几个人用过楼主的程序在实际的项目中?难道就一点问题也没有吗?

以前也用过类似的方法,实际项目,可适应性范围很小:

  1. 模拟量需要全部连续

  2. 都是线性模拟量处理,不能有开根号或者RTD这样的处理


针对楼主的程序显而易见的缺点除了上面外,另:

  1. Out输出1000个real就是浪费,根本就不需要输出显示,悄悄放DB里就好了。

  2. 通道错误处理太粗糙,小于4mA和大于20mA是平常的事情,应该有个范围,3.6毫安或者20.3mA等都要算正常。

  3. FC105的功能太少。仿真?替代值功能?

精华帖版主置评:说得很好!有经验的就是不会被轻易忽悠,好的程序就是要经得起实践的检验!