恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-03-18 21:15:48
28楼
以前也用过类似的方法,实际项目,可适应性范围很小:
模拟量需要全部连续
都是线性模拟量处理,不能有开根号或者RTD这样的处理
针对楼主的程序显而易见的缺点除了上面外,另:
Out输出1000个real就是浪费,根本就不需要输出显示,悄悄放DB里就好了。
通道错误处理太粗糙,小于4mA和大于20mA是平常的事情,应该有个范围,3.6毫安或者20.3mA等都要算正常。
FC105的功能太少。仿真?替代值功能?
请教宁侠,OUT输出1000个REAL是浪费是什么意思,我的理解线性化处理的结果就是输出REAL?悄悄的把结果放到DB里又该如何操作?谢谢。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主