 1、PLC测量的是直流,请确认你的变送器送出来的是直流还是交流。我犯过一次错,交流输出当直流用,结果到现场调试才发现问题,最后自己在变送器的输出加简单的整流才应付过去,搞得很被动。

2、发现楼主的图中,把负输出与0V线短接了,这个是不允许的,会造成输出级工作不正常。应该是只把+/-15V的0V和PLC的M(0V)相连就行了。