回复:一键启停硬电路

谷歌涂鸦

  • 帖子

    83
  • 精华

    9
  • 被关注

    25

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-10-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-03-19 08:18:32

16楼

简单画了一下:

楼主说的不稳定,不是动作时间的问题,交流、直流、接触器、继电器,它们的动作时间都很快。

问题在于机械部分的惯性,图中,继电器的铁芯惯性要大一些才可靠,可以用老式的JZ7中间继电器试试。

您可以按图进行慢动作分析,当第二次按下按钮时,J2得电开始吸合,其常闭触点要先断开,常开触点后吸合,常闭触点一旦断开,KM将释放,此时J2来不及自锁,这是一段极短的时间,这段时间里J2线圈失电,需要凭借J2的铁芯惯性完成吸合自锁。

继电控制电路动作中的细微的动作细节,需要进行这种“慢动作分析”。