出现这个现象,我觉得是你那个同事操作错误,simocode有不同的应用,当你打开一个离线项目与在线配置不一样时(比如说:电流互感器的变比不一致,或者与离线相比,多了一个零序电流接地模块,等等,),你在线的时候,可能会询问你,是否接受一致性,等字样,因为是英文,所以不一定每个人都能看懂, 还有simocode软件版本也有好几种。若调试的时候用版本高的下载,其它低版本的软件会有不一样的地方,我试过了。 90%的可能是操作错误。细心的观察,不要想当然
时间戳,你算过了没有?看到configuation fault ,你就判断为配置错误, 算一下时间啊。在运行数据那里,看一下simocode运行时间。