以下是引用LJCLWYF在2017-03-18 21:15:48的发言 >28楼

   请教宁侠,OUT输出1000个REAL是浪费是什么意思,我的理解线性化处理的结果就是输出REAL?悄悄的把结果放到DB里又该如何操作?谢谢。

以下是引用宁超在2017-03-18 16:14:07的发言 >27楼:以前也用过类似的方...

引用27楼详细内容:

以前也用过类似的方法,实际项目,可适应性范围很小:

  1. 模拟量需要全部连续

  2. 都是线性模拟量处理,不能有开根号或者RTD这样的处理


针对楼主的程序显而易见的缺点除了上面外,另:

  1. Out输出1000个real就是浪费,根本就不需要输出显示,悄悄放DB里就好了。

  2. 通道错误处理太粗糙,小于4mA和大于20mA是平常的事情,应该有个范围,3.6毫安或者20.3mA等都要算正常。

  3. FC105的功能太少。仿真?替代值功能?

以下是引用Zane在2017-03-17 22:45:23的发言 >26楼:应该说,楼主根本就...

引用26楼详细内容:

应该说,楼主根本就没有做过实际的模拟量的处理,仅仅就是会编程而已。


话不好听,事实如此,见谅!


你可以用你的实践经验来判断,这到底是个什么样的程序

以下是引用LJCLWYF在2017-03-17 20:57:01的发言 >25楼:   请教版主,这...

引用25楼详细内容:

   请教版主,这个程序在实际应用中有什么坑?这样可以避免我在实际应用中少跳些坑。谢谢。

以下是引用Zane在2017-03-17 18:08:51的发言 >23楼:有在现场测试过吗...

引用23楼详细内容:

有在现场测试过吗?


有几个人用过楼主的程序在实际的项目中?难道就一点问题也没有吗?

放背景数据块和一般的数据块实际效果都是一样的,我觉得用一般的数据块的好处就是可以给每个变量单独命名和注释。转换出来的值肯定是用REAL类型的这个毋庸置疑。如果说1000个太多可以改小点就是了。