回复:S7300 314-2DP跟三台PC组态(组态王或力控)跟两个触摸屏通讯怎么通讯? 或者有没有别的300plc可以的?

1447

  • 帖子

    83
  • 精华

    0
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-03-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-03-19 14:29:30

2楼

展开查看
以下是引用Zaxife在2017-03-19 13:03:17的发言 >1楼:印象中阿王和阿力都不支持S7多主站协议的需要独自占用一个通讯口,还有国产触摸屏基本上也是不支持多主站协议的每个屏也是独占一个通讯口。所以你的要求硬要实现只能拖几个CP341给上位机,本体的给触摸屏。 还有好像阿纶通的触摸屏可以支持3个屏做S7MPI主站协议,这样的话只需一个CP431就可以了。 如果换成西门子自家的精致屏和WinCC就不用加CP341。西门子自家的屏和WinCC通讯卡支持多主站协议,只需占用PLC的一个通讯口就可以了。

触摸屏跟PLC都是西门子的 就是PC组态不是西门子的 别人要求 没办法 不是我们想用就能用 如果用CP341的话组网几个上位机就用几个CP341?在组态连接是选什么?TCP?