恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-03-19 14:30:09
9楼
时间戳,你算过了没有?看到configuation fault ,你就判断为配置错误, 算一下时间啊。在运行数据那里,看一下simocode运行时间。
在我的使用经验,simocode这个东西,要自己算时间戳,确实不太人性化,configuation fault 这个故障,不一定是当时发生的啊,,!!!simocode故障缓冲器,好像最多能记录9条,好像是11条错误,具体不记得了,那个时间戳,你会用就能解决看出很多问题的,我还试过simocode记录不下故障的呢,哈哈,看来simocode也是有反应时间的,有些故障时捕捉不出来的啊
请填写推广理由:
分享
只看
楼主