回复:装置型s120的整流回馈部分奇怪问题

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-03-19 22:24:09

23楼

展开查看
以下是引用俱怀逸兴壮思飞在2017-03-16 07:52:41的发言 >18楼:难道这种电源模块并联运行的共直流母线方式,比较容易出现其中一个或两个模块不工作?不应该啊,这几个电源模块只要受同一个CU控制,那么触发使能信号都是由控制器通过光纤同步给出的,不太可能出现有的工作有的不工作。如果是不同的CU来控制,倒有可能工作不同步

我们的正如俱版所说,四个BLM是两个CU控制的,两台变压器(一个星接,一个角接),每台变压器两个710kw的整流一个CU控制。