恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-03-19 22:36:15
10楼
西粉没遇到过BOP黑屏。当然无从说起。n年以来,年年都调试S120系统,没出现过BOP面板黑屏。在硬件问题上,没有返厂记录。
这个我们倒是遇到过一次,一次坏了8个CU,4个黑屏,4个红灯。
当时去了检查,由于都是坏的相邻的柜子,直接怀疑CU电源问题,结果检查发现STIOP的24V电源输出时有时无,结果就造成了大量CU损坏及黑屏这个情况,当时幸好库里有几个备件,再把辅助设备停掉换到主设备上,才保证了生产,要不还得停几天。
精华帖版主置评:一个很好的共享。控制电源的质量关系到CU的可靠性。要引起注意呦。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主